    鋼化玻璃采光頂下的鋼梁撓度控制
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:140  發布時間:2020-5-9 11:39:10

    請教,鋼化玻璃采光頂下的鋼梁,撓度控制按多少合適?1/240可以不?

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共3條回答

    游客

    不可以

    需要按照玻璃幕墻的規范

    回答:2020-5-9 11:39:12

    張建青[專家]
    回答問題:269個
    點此咨詢
    1、幕墻指對地面傾角在75°~115°范圍內的墻體。豎直的為一般幕墻,其它為斜幕墻(內傾為75°~90°,外傾為90°~115°)。在此范圍外,統稱為采光頂、雨棚等,按規范分工的約定不由本規范管理。 2、玻璃幕墻按其結構類型劃分為: 框支承玻璃幕墻 全玻幕墻 點支承玻璃幕墻 其中,框支承玻璃幕墻按其形式可分為:明框、隱框和半隱框幕墻;按其施工安裝方法可分為構件式幕墻和單元式幕墻。一些廠家所稱的小單元幕墻,其玻璃板帶掛鉤,在現場單片安裝,實際上是構件式幕墻的一種,所以不單獨分類。
    回答:2020-6-9 17:54:02
    不錯的回答!管理員給予了3積分獎勵

    張建青[專家]
    回答問題:269個
    點此咨詢
    (只能教你怎么去計算)Ymax = 5ql^4/(384EI). 式中: Ymax 為梁跨中的最大撓度(mm). q 為均布線荷載標準值(kn/m). E 為鋼的彈性模量,對于工程用結構鋼,E = 2100000 N/mm^2. I 為鋼的截面慣矩,可在型鋼表中查得(mm^4). 跨中一個集中荷載下的最大撓度在梁的跨中,其計算公式: Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 式中: Ymax 為梁跨中的最大撓度(mm). p 為各個集中荷載標準值之和(kn). E 為鋼的彈性模量,對于工程用結構鋼,E = 2100000 N/mm^2. I 為鋼的截面慣矩,可在型鋼表中查得(mm^4).
    回答:2020-6-17 9:42:25
    不錯的回答!管理員給予了3積分獎勵